T5L系列,可以控制数变量数据录入不弹出键盘的控制指令吗?,也就是不执行变量数据录入的功能
回复

使用道具 举报

0

主题

194

帖子

2170

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2170
发表于 2021-9-18 14:01:26 | 显示全部楼层
可以通过0x00B0地址,把触控关掉
沧海横流,方显英雄本色。
回复

使用道具 举报

69

主题

161

帖子

592

积分

高级会员

Rank: 4

积分
592
 楼主| 发表于 2021-9-18 14:06:40 | 显示全部楼层
Lreamy 发表于 2021-9-18 14:01
可以通过0x00B0地址,把触控关掉

具体的指令内容是什么样的呢?
回复

使用道具 举报

0

主题

17

帖子

266

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
266
发表于 2021-9-18 14:09:09 | 显示全部楼层
楼主您好,可以通过发指令00B0地址来控制触控的开关

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

194

帖子

2170

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2170
发表于 2021-9-18 14:11:59 | 显示全部楼层
jeff 发表于 2021-9-18 14:06
具体的指令内容是什么样的呢?

可以参考这个帖子:http://forum.dwin.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=67&highlight=B0
沧海横流,方显英雄本色。
回复

使用道具 举报

0

主题

13

帖子

294

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
294
发表于 2021-9-18 14:13:28 | 显示全部楼层
jeff 发表于 2021-9-18 14:06
具体的指令内容是什么样的呢?

楼主可以参考一下这个截图

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

4

主题

206

帖子

1124

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1124
发表于 2021-9-18 17:03:33 | 显示全部楼层
就是把输入锁定关掉?比如在设备运行时候不能调节数值?
简单的按下运行后直接切换一个页面~不带变量录入按钮。图片完全复制过去不会有切换的感觉。
回复

使用道具 举报

0

主题

9

帖子

49

积分

新手上路

Rank: 1

积分
49
发表于 2021-9-22 10:21:58 | 显示全部楼层
您可以通过发送指令到00B0地址来控制触控的开关