发表于 2019-6-24 17:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件:参考代码说明文档、代码、演示DEMO操作视频等资料。演示DEMO中实现了多个屏幕同时改变状态的操作,可同步状态,同步切页,同步录入数据。

如下图操作页面,点击某个开关,模式按键,定时,负离子,紫外灯,风速等按键实现状态同步,点击设置或返回按键实现页面切换,点击室内外PM2.5温湿度数据可录入相关数据,同时同步改变其余设备的显示数据。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

26

主题

84

帖子

325

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
325
发表于 2019-6-24 17:06:35 | 显示全部楼层
动图有点大,要等等才能加载出来。
回复

使用道具 举报

26

主题

84

帖子

325

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
325
发表于 2019-6-24 17:11:36 | 显示全部楼层
说明中包含了:
CAN 接口相关的SFR
相关的DGUS变量


参考代码中包含了:
CAN初始化
CAN发送
CAN中断
CUP初始化
使能JTAG接口,以及代码识别
回复

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

21

积分

新手上路

Rank: 1

积分
21
发表于 2019-9-26 15:14:51 | 显示全部楼层
请问一下: 1.  CAN是不是从50PIN的接口引出的?  2.  这款屏支持485通信吗? 3. 有没有485通信的例程?谢谢!
回复

使用道具 举报

0

主题

28

帖子

162

积分

注册会员

Rank: 2

积分
162
发表于 2019-9-26 16:17:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 shirap12peng 于 2019-9-26 17:13 编辑

视频里的屏是EK043开发板,USB供电,CAN从50PIN接口引出,屏无485转换芯片。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

21

积分

新手上路

Rank: 1

积分
21
发表于 2019-10-25 12:24:24 | 显示全部楼层
DMG12720T050_06WTC 的CAN口是不是P02,P03?
回复

使用道具 举报

0

主题

69

帖子

381

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
381
发表于 2019-10-26 19:31:43 | 显示全部楼层
ysfc51 发表于 2019-10-25 12:24
DMG12720T050_06WTC 的CAN口是不是P02,P03?

没错,可以将数据手册上面的引脚定义说明,和芯片的引脚定义说明对比着看。数据手册可以在官网www.dwin.com.cn资料中心搜索型号进行下载,芯片资料可以看一下附档。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x